台灣高級清潔服務交流論壇

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 158|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

【圖朴解决方案】给排水施工有哪些質量通病?這些問題要注意了!

[複製鏈接]

1418

主題

1418

帖子

4286

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
4286
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2023-4-6 18:01:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
给水排水管道工程安装質量通病

1、平焊法兰與管道毗連处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不敷

一、風险

平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,會影响法兰的承壓强度。此外管端與法兰内圈因為受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封锁,极易锈烛粉碎,便會使法兰與管道的毗連面因受锈蚀而使承壓强度低落。當管道投入運行後,因為介質壓力及温度的感化,法兰與管道毗連处會發生裂纹,以致粉碎.紧张影响體系的正常運行。

二、准确做法

要包管法兰與管道接頭处毗連强度,在平焊法兰與管道毗連处必定要内圈、外圈都焊。一般环境下,應将管道端頭插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的增强层厚度應到达設計或規范请求,内圈可满焊一遍.予以封锁。

2、毗連法兰用的螺栓規格不合适設計请求,或直径小,或长度短

一、風险

毗連法兰用的螺栓規格达不到请求,如法兰毗連螺栓選用直径较小時,不但會產生因紧固力不嘉義房屋二胎, 敷致使法兰渗漏,還會使较小的螺栓經受较大的拉力及剪切力,常常會使螺栓發生裂纹,紧张時還會断開,影响法兰毗連的安稳性及周密性。如法兰毗連螺栓,用短螺栓取代长螺栓時,螺栓杆就不克不及露出螺母,其紧固力就不敷,并且法兰受力後螺母轻易受振動松脱,使法兰毗連处產生渗漏,乃至變成變乱.影响體系的正常運行。

二、准确做法

毗連法兰用的螺栓規格尺寸應合适設計及規范请求,法兰螺栓直径要與法兰螺栓孔直径巨细相匹配。长度與法兰厚度相匹配,螺栓紧固後應紧贴法兰,不该有楔缝.必要加垫圈時,每一個螺栓不该跨越一個,螺栓杆應超越螺母,其长度不宜跨越幅栓直径的1/2。

3、UPVC塑料管的承插口接触面未断根油腻及污物,就涂抹粘结剂举行粘接

一、風险

承插口的表里概况附着尘土、污垢及油腻,若是粘接前不清算清潔就涂粘结剂,粘结剂就涂在尘土、污垢或油腻上,如许粘结剂就不克不及與承插口表里表慎密接触,或是有一部門污物會和粘结剂混在一块兒.两種环境城市影响承插口的粘接質量,使承插口毗連不安稳、不周密,通入介質後就會產生渗漏征象,影响體系的正常運行。

二、准确做法

(1)UPVC塑料管的承插口未断根油腻、污物就涂抹粘结剂举行粘接,其重要缘由是操作职員不领會粘结剂的利用前提或是事情立場不當真而酿成的。要预防這類不良的操作法子起首應有严厉當真的事情立場,领會UPVC管承插口毗連的工藝请求及粘结剂的性子和利用法子。

(2)UPVC塑料管承插口毗連宜在干燥情况下举行,操作园地應阔别火源,避免撞击和阳光直射,操作時情况温度宜高于0℃。涂抹粘结剂之前,利用布蘸干净剂将承描口粘接概况擦拭清潔;涂粘结剂時,先涂承口,後涂插口;涂抹承口時.應由里向外举行,粘结剂應涂抹平均,避免漏涂、多涂;涂抹粘结剂後,要敏捷粘接,一般應在20s内完成粘接事情,若在操作進程中粘结剂呈現干枯,應将干枯的粘结剂断根清潔,從新涂抹。粘接時,應将插口轻轻插入承口内,敏捷瞄准轴線,然後稍作扭轉,以使粘结剂散布平均,但不该跨越1/4圈;不得拔出後再次插入;也不得先插到底後再举行扭轉。粘接终了後,應當即将過剩的粘结剂擦拭清潔。粘接好的接頭,防止受外力打击,應放于平安靠得住的处所,固化必定的時候,粘结剂固化後才能继续安装。

4、粘结剂選用分歧适或施工情况不良或粘结剂涂刷不平均

一、風险

粘接時選擇的粘结剂分歧适或施工情况不良或粘结剂涂刷不平均,城市低落粘接的安稳性和周密性,使毗連接口松脱或渗漏。

二、准确做法

為了包管粘接的安稳性和周密性,粘接必需選擇符合的粘结剂和公道的粘接工藝。公道的粘接工藝包含粘结剂的選用、保管、涂抹、固化及選擇符合的施工情况等。粘结剂選用一般依照管材的種類及運送介質的性子和運行情况综合斟酌。粘结剂為易燃品,保管和使历時應阔别火源,安排在温度较低的库房内,并與光源和热源断绝;分歧的粘结剂應别離寄存。溶剂性粘结剂不宜寄存時候太长。現場配制粘结剂時,應先少许配制,經實驗及格後再批量配制。粘结連策應在0°以上的情况下举行,冬日操作時應有防冻辦法,包管接口粘接後有杰出的固化前提。试壓有渗漏征象時,可再向接口处补抹少许粘结剂。

5、投影繪畫機,阀門安装前不举行强度實驗和周密性實驗

一、風险

阀門安装前若是不举行强度實驗和周密性實驗時,阀門存在的缺點不容易發明和处置。由于阀門虽有出廠及格證,可是颠末運输、装卸、贮存等進程,可能會遭到碰撞、砸伤等侵害,使阀門產少裂纹或密封填料失效、受到粉碎,城市造成阀門泄露,影响正常利用或返工檢驗造成人工和質料损耗。

二、准确做法

為了包管阀門的周密性、無缺性,削减返工,在安装前必需對阀門举行强度實驗和周密性實驗,對付存在的缺點加以修补或改换。

6、阀門標的目的装反,安装位置不妥

一、風险

阀門介質流向装反或安装位置不妥影响操作和檢驗,或程度管路上阀門阀杆呈水安全装或成排安装的阀門手轮之間净距太近,或铸铁阀門强力毗連.或罗纹阀門未加活接甲等,城市影响阀門的正常利用结果。阀門標的目的装反是出于未细心查抄阀門的介質流向,安装位置不妥,或手轮之間净距太近會故障操作和檢驗,未便于利用;如铸铁阀門强力毗連;會造成阀體决裂:如带罗纹的阀門安装時未加活接頭,檢驗時阀門就難以拆卸、给维修带来坚苦。

二、准确做法

阀門安装進步行比照,严酷依照設計文件、尺度規范和廠家文件安装。

7、给水程度管安装時不設坡度

一、風险

给水程度管安装時不設坡度,始端和结尾標高同样,當给水管道產生妨碍必要檢驗時、横管内的水就難以解除清潔,構成管内积水,會给檢驗带来坚苦。

二、准确做法

為了便了檢驗、安装给水程度管時,應有0.002—0.005的坡度,坡向泄水装配。

8、隐藏管道未举行驗收.就举行管道隐藏,如举行吊頂、封墙或埋土

一、風险

隐藏管道是指安装在衡宇的吊頂内、墙壁内、管井内、欠亨行地沟内及直接埋入泥土内的管道。這些管道在隐藏前,不举行驗收,就举行下一道治療腰痛,工序,起首就违背了施工步伐。如许做施工中的各類弊端就會隐藏起来,構成質量隐患,如一旦運行後產生渗漏,返修解除渗漏時,就得拆項棚、拆管井、挖管沟等,不单造成返工丧失,也影响體系的正常運行。

二、准确做法

隐藏管道安装终了在隐藏前應举行周全查抄,查抄水壓實驗是不是举行及水壓實驗陈述是不是齐备,查抄支架是不是安稳,防腐保温是不是無缺。當上述所有事情都全数做完,且經有關方面驗收及格後才能举行隐藏,并随時做好隐藏工程驗收記實。

9、埋地给水管道投入運行後有渗漏征象

一、風险

埋地给水管道投入運行後渗漏,轻则引發地面、墙角局部返用、汪水,紧张時從地脸孔、缝处向外冒水,侵害情况,影响给水管道的正常運行。

二、准确做法

埋地结水管道渗漏的缘由是因為水壓實驗或查抄不當真,未能發明渗漏點没有實時除膠噴劑,处置;或是水壓實驗時水未放清潔,冬季管道冻裂,引發渗漏;或是管道支墩位置分歧适及回填土法子不妥,使管道毗連处遭到外力感化,發生裂纹或错位而引發渗漏。要避免此類問題,要增强管道體系實驗的查抄,增强管道回填及隐藏工程除腳臭肥皂,见證。

10、排水管不做通球及注水實驗,就直接通水正式利用

一、風险

因為排水管施工間断時敞口没有封锁可能會使杂物進入管内,或施工前管内杂物没有断根清潔,會構成管道梗塞,同時在排水管毗連口处因為接口不周密也會構成渗漏,因為排水管施工终了後不做通球及通水實驗時,管道内梗塞及接口的渗漏的缺點就没法發明及处置,運行後會影响正常利用功效,特别是暗装管道,檢驗時難度很大,還會造成必定的經濟丧失。室外排水管不做注水實驗和通水實驗時,管道的渗漏及梗塞没法查抄出来。正式使历時污水渗漏山来,流到泥土及江河中去,會污染四周情况及水質;同時排水管道持久渗漏,可致使管基下沉,管道悬空,粉碎管道自己的不乱性。

二、准确做法

為了包管排水管的通顺及周密,在施工時垃做到敞口實時封锁,管内泥砂等杂物應断根清潔;管道接口應做严實,不松動,特别是塑料排水管接口处粘接時,粘结剂要涂抹平均,厚度符合,若是漏涂或徐得過少,粘接强皮降低,粘接不安稳、不周密.通水後就會產生泄露。為了查抄排水管的安装質量并實時处置排水管的梗塞及渗漏缺點,排水主立管及程度干管管道均應做通球及通水實驗。

11、碳素钢管概况未举行清算就涂刷防腐涂斜层

一、風险

因為施工所用的管材需颠末贮存、運输等進程。在金属概况总會構成各類杂物,如铁锈、油脂、尘土等,因為這些杂物的存在,就合影响涂料层與金属概况的連系能力。跟着時候的耽误,铁锈油脂、水分、尘土等杂物對管道概况金属的腐化也會加剧,同時防腐涂料层也會起皮、脱落、或呈現鼓包及大面积的返锈蚀征象,從而削减管道的利用寿命。

二、准确做法

為了增强防腐涂料层與金属概况的連系的慎密性和附着能力,包管防腐化涂料层的無缺性,不產生起皮、鼓包及脱落征象 碳素钢管在涂刷防腐涂料层以前必定要将管道概况举行清算。举行除锈、除油、除水份、陈杂物,使管道概况無油、無水,且露山金属光泽。當管道概况油污较多時,可用汽油或5%热氢氧化钠溶液洗濯,待干燥後再举行除锈。

十2、管道概况防腐涂层漏涂,或在管道靠墙、贴地或與支架接触处,未涂刷防腐涂料

一、風险

當管道概况防腐涂层漏涂時,會引發局部锈蚀,一样削减管道的利用寿命。

二、准确做法

為了避免管道概况防腐层漏涂,施工時應严酷遵照施工步伐,管道安装就位前應先刷好防腐涂层。

上述是為大師先容的给水排水管道工程安装質量通病。為此,相干职員應當做好排水管道的工程施工質量驗收事情,排水管道的工程施工質量驗收應當合适各類劃定,比方工程施工質量應當合适規范與相干專業驗收規范的劃定,和工程勘測、施工文件的请求;加入工程施工的質量驗收的相干职員應當具备响應的專業資历;工程施工質量的驗收應當交由施工单元自行查抄,并在評定及格的根本长進行;排水管道安装等的隐藏工程在隐藏前必要由施工单元通知监理等单元驗收,并構成驗收文件。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣高級清潔服務交流論壇  

防盜, 廢鐵回收, 壯陽藥, 壯陽藥推薦, 最有效的壯陽藥, 未上市, 台北汽車借錢, 當舖, 汽車借款, 贈品, 荷重元, 家具推薦封口機通馬桶, 抽水肥, 飲水機機車借款免留車, 汽車借款免留車, 支票借款, 汐止當舖, 汐止汽車借款, 團體制服, 背心, 台北招牌設計, 推薦招牌,

GMT+8, 2024-11-25 02:10 , Processed in 0.017001 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表